36V直流应急照明线路,能否放置于消防桥架内?
消防桥架内基本都是交流电缆,只有应急照明是36V直流,能否都放在同一个消防桥架吗?如果穿管敷设有什么要求吗? 根据应急照明规范4.3.12,单独布线 穿管敷设,就参照应急照明规范4.3.1 要做线槽也是独立的和强电分离 ethan_fan 发表于 2019-7-10 11:18要做线槽也是独立的和强电分离
需要和消防负荷一样做防火桥架吗? 敷设于火警桥架,采用隔板与其他部分分开,是否合理/ 《火灾自动报警系统设计规范》4.1.2 消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用向一线槽时,线槽内应有隔板分隔。 集中电源或应急照明配电箱至灯具线路没必要再走线槽了吧 根据规范要求,要单独布线。
电压等级不同,
分开布线。单独穿管