北京地区地库二氧化碳探测报警系统问题
听说北京绿建要求,地库设一氧化碳探测报警系统有加分,以前没做过,求北京绿建文件和一氧化碳探测报警系统相关产品资料,那位大大帮个忙发一份哈,QQ:1420674995,万分感谢! 北京的文件不清楚。说个题外话,光设置CO报警用处不大,还要连锁新风系统,品质要求高的设有DDC的一般才做。 CO浓度检测仪AG210,可以对风机附近空气的CO浓度进行采样,由反馈信息自动控制风机的启停。这种方式较好地满足了《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)的要求。设定一个高PPM值,当CO浓度检测仪AG210测得CO气体浓度达到高PPM值时,气体报警控制器AGS1000或者JUDD-S输出一个220VAC常开继电器触点,通过中间继电器开启排风机。
设定一个低PPM值,排风机运行一段时间后,当 CO浓度检测仪AG210检测到CO气体浓度达到低PPM时,控制器常开触点断开,通过中间继电器和时间继电器延时5分钟停止排风机运行。
南京艾伊科技是一家专业专业生产、研发车库、地下空间一氧化碳(CO)的公司 本帖最后由 x01oct 于 2019-7-10 11:13 编辑
不用听说,就是要做,不是北京要求,是国标要求
CO检测联动排风系统,用DDC或直接接到风机二次控制回路都可以,前者做法较多。 顺便说,您标题写错了 这2个图都是从这个论坛里下载的 chen8436 发表于 2019-7-10 15:57
这2个图都是从这个论坛里下载的
谢谢大大!谢谢大大! x01oct 发表于 2019-7-10 11:10
不用听说,就是要做,不是北京要求,是国标要求
CO检测联动排风系统,用DDC或直接接到风机二次控制回路 ...
哪本规范哪条说了要做的? 树欲静而风不止 发表于 2019-7-10 10:39
CO浓度检测仪AG210,可以对风机附近空气的CO浓度进行采样,由反馈信息自动控制风机的启停。这种方式较好地 ...
哪本规范哪条说了要做的? 沉默是金哈 发表于 2019-7-10 16:14
哪本规范哪条说了要做的?
GBT50378-2014 第8.2.13条 沉默是金哈 发表于 2019-7-10 16:14
哪本规范哪条说了要做的?
GB50189-2015第4.5.11 树欲静而风不止 发表于 2019-7-10 16:36
GB50189-2015第4.5.11
那看样子全国地库都应该设计一氧化碳探测报警系统了 x01oct 发表于 2019-7-10 16:30
GBT50378-2014 第8.2.13条
那看样子全国地库都应该设计一氧化碳探测报警系统了 沉默是金哈 发表于 2019-7-11 10:14
那看样子全国地库都应该设计一氧化碳探测报警系统了
毕竟是“宜”,我院规定,大型公建(2万平米以上)才设置 树欲静而风不止 发表于 2019-7-11 10:19
毕竟是“宜”,我院规定,大型公建(2万平米以上)才设置
是指地库大于2万平米的大型公建吗?若地库大于2万平米,地上建筑是小型建筑还设不设昵?