自由的零线 发表于 2019-7-8 18:30:52

1000A的直流断路器能用500A/4P的断路器代替吗

本帖最后由 自由的零线 于 2019-7-9 10:52 编辑

1目前有一条电流1000A的直流电缆.由于客观因素无法制作1000A/2P的断路器,请问使用500A/4P的断路器能否达到相同的效果?(做小母线接入4P断路器)。500A的直流和交流断路器能否混用?是否需要打系数?

x01oct 发表于 2019-7-8 20:14:54

见过因为分断能力串联的,没见过因为额定电流不够并联的,如何保证并联分流是各50%?
且如何保证分段能力满足要求?

树欲静而风不止 发表于 2019-7-9 08:25:53

分断直流灭弧困难,要降低电压和电流使用,而且寿命不高。

bladeloong 发表于 2019-7-9 09:10:28

这种情况真没遇见过,可否咨询一下断路器厂家,看他们什么意见?或者有条件在现场做下试验。顺便说下NW10NDC-C就是1000A的直流断路器。

nicebin 发表于 2019-7-9 09:15:12

没听说过断路器可以并联。

自由的零线 发表于 2019-7-9 10:07:56

本帖最后由 自由的零线 于 2019-7-9 10:50 编辑

如下图,问题描述应为改为负荷开关。这样每条线路上的负载应该是一样的,电流也就平分了吧。有个问题就是500A/4P的负荷开关(包括断路器),是直接用4P的合适,还是用两个2P的合适?另500A直流和交流断路器能否混用?

rpg2009 发表于 2019-7-9 13:03:41

感觉这是解决电缆并联接线的问题

x01oct 发表于 2019-7-9 13:51:17

自由的零线 发表于 2019-7-9 10:07
如下图,问题描述应为改为负荷开关。这样每条线路上的负载应该是一样的,电流也就平分了吧。有个问题就是50 ...

直流交流能否混用应该去查产品样本,直流断路器灭弧困难,与交流并不一样

沉默是金哈 发表于 2019-7-10 09:59:00

跳闸保护整定值和原理都不太一样,不合适
页: [1]
查看完整版本: 1000A的直流断路器能用500A/4P的断路器代替吗