等电位连接做法
本帖最后由 jiangguoyin 于 2019-7-5 17:28 编辑依据图解做法:每个等电位有两个连接点,一个和接地连接, 一个和内部环形导体连接。我们院的做法:总等电位是两根扁钢与接地连接,其余的等电位都是一根扁钢接地。依据图集是不是要增加一根扁钢, 做内部环形导体 ,所有的等电位再和内部环形导体T接
图集的第12页有示例做法说明的。 画了个竖向图大家看看对不对
jiangguoyin 发表于 2019-7-10 09:21
画了个竖向图大家看看对不对
内部环形导体,也可以利用建筑物圈梁的主钢筋来实现 感觉等电位图集上写的比较坑内部环行导体不应利用正常使用中承受机械应力的钢筋 咱电气还要分辨钢筋是否承受机械应力就是采用圈梁钢筋 在图中是不是也得标出来? jiangguoyin 发表于 2019-7-10 10:04
感觉等电位图集上写的比较坑内部环行导体不应利用正常使用中承受机械应力的钢筋 咱电气还要分辨钢筋是否 ...
接地图上应该看的出来 进线管位置做法调整了一下 接地线和内部环形导体通过引下线连接 内部环形导体和进线管直接连接