沉默是金哈 发表于 2019-7-5 11:40:17

喷头与灯具的距离要求

请教,自动喷水灭火系统的喷头距离灯具距离是多少?(0.3?0.5?)有什么规范对这个做出了具体要求?

树欲静而风不止 发表于 2019-7-5 14:19:21

喷头距灯具距离应大于0.3米,在给水排水的资料上有