冷系 发表于 2019-7-4 18:08:25

消火栓按钮设置问题

消水规规定消火栓按钮不异直接启泵,可作信号。那对于无火灾报警系统的建筑就不做设置了,因为没地方传信号。有火灾报警系统的,一工程局部建筑有做火灾报警系统的就设置,没有的就不设置。没有报警的启泵就靠压力开关和流量开关。大家是怎么考虑的。

boris511 发表于 2019-7-5 10:56:22

GB50116-2013条文说明第4.3.1:
当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。

冷系 发表于 2019-7-5 11:29:16

boris511 发表于 2019-7-5 10:56
GB50116-2013条文说明第4.3.1:
当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱( ...

是这个条文吗

树欲静而风不止 发表于 2019-7-5 14:25:36

王总有个答疑:水专业规范在后,以水专业规范为准

树欲静而风不止 发表于 2019-7-5 14:27:48

不过我们地方有个规定(正在征求意见),这种情况需要设置消火栓按钮

ethan_fan 发表于 2019-7-5 14:58:47

严格按火规 都没报警了直接按钮线足以

冷系 发表于 2019-7-5 15:53:38

树欲静而风不止 发表于 2019-7-5 14:27
不过我们地方有个规定(正在征求意见),这种情况需要设置消火栓按钮

设置按钮就表示直接启泵了吧

树欲静而风不止 发表于 2019-7-5 15:58:05

冷系 发表于 2019-7-5 15:53
设置按钮就表示直接启泵了吧

是的

冷系 发表于 2019-7-5 18:09:27

以上我说的就是图审师的意思

azbe 发表于 2019-7-6 21:07:19

没有报警系统的建筑,采用消火栓按钮启泵的说法是错误的。消火栓泵是由流量开关等信号启泵的,与消火栓按钮无关。不管有无报警系统都是一样的。