我们设计的一栋楼,弱电部分只是大概设计(框图和简要说明,预留二次深化),现在业主非要我们做到能够完全施工的程度。请问,有什么理由可以不做?
合同中的设计内容不包括 zhenry 发表于 2019-7-4 17:01
合同中的设计内容不包括
如果合同内容包括了,怎么处理呐? 树欲静而风不止 发表于 2019-7-4 17:05
如果合同内容包括了,怎么处理呐?
查合同,看看智能化是否包含。然后根据2016版设计深度,复核设计图纸 如果合同约定,那要看设计单位有无智能化设计资质,否则也无效啊。 设计合同中若对弱电设计有约定,只能按照合同执行了。合同中若无约定,按照设计深度规定执行。 有些签合同人不知弱电设计范围、内容、深浅,随意答应业主方要求,就坑爹了 按满足建设部深度2016版考虑
施工图:
4.5.11智能化各系统设计。
1)智能化各系统及其子系统的系统框图;
2)智能化各系统及其子系统的干线桥架走向平面图;
3)智能化各系统及其子系统竖井布置分布图。
花椒 发表于 2019-7-4 17:25
如果合同约定,那要看设计单位有无智能化设计资质,否则也无效啊。
建筑甲级设计院,是否含智能化设计资质? 树欲静而风不止 发表于 2019-7-5 10:25
建筑甲级设计院,是否含智能化设计资质?
可以预留通道,把桥架、设备安装位置设计到位,设备选型、末端支线敷设由专业公司深化设计 树欲静而风不止 发表于 2019-7-5 10:25
建筑甲级设计院,是否含智能化设计资质?
看下单位的资质证书就知道了。 树欲静而风不止 发表于 2019-7-5 10:25
建筑甲级设计院,是否含智能化设计资质?
不需要单独的资质,建筑甲级已包含 三秦大地 发表于 2019-7-5 14:48
不需要单独的资质,建筑甲级已包含
那业主让把弱电都设计了,我们就没有什么理由推掉了