讨论:RCCB用在什么场合合理?
以前末端回路需要剩余电流保护的时候,一般采用RCBO或MCB+RCD,今天查B型剩余电流保护时,发现的样本均为RCCB,由于以前很少采用,那么什么场合采用MCB+RCCB合理呢?一个RCCB后面接几个MCB分支,都有漏电保护了 作为故障防护,RCD宜采用带过流保护功能 本帖最后由 DaoDao1997 于 2020-11-17 16:56 编辑
RCDs are very effective devices to provide protection against fire risk due to insulation fault because they can detect leakage currents (ex : 300 mA) which are too low for the other protections, but sufficient to cause a fire. 用在放射式回路末端作终端配电箱电源开关,过电流由上级断路器开断 RCCB用于TN-S系统应特别慎重,因为相保短路电流也是剩余电流,但RCCB的开断能力远低于同规格RCBO,可能无法开断相保单相短路电流 RCCB与熔断器级联,也是一种可行的方式