消防线路敷设
最近又看了一次14建规中的10.1.10.3,当时就觉得新加入的"且消防线路应采用矿物电缆---“这句不合适不必要” 觉得要不这句不加,要不消防线路用耐火就够,和民规相关条文一样就好,这样比较合理适用 这次又看了一次又有了一些感想,加这句规范的意思是要把消防线路赶出竖井吗 用矿物电缆和单独设置消防线路电缆井在大多数项目中不现实,当有较多较大消防线路时就只能明敷设桥架,但是,即使采用防了火的桥架其防火性能会高于竖井吗,把消防线路赶出竖井合适吗 民规的相关条文是耐火电缆可以和非消防线路共井,这是合适,但须采取必要的隔离措施这句是不是过于模糊{:1_428:},这点还是建规好点,明确至少分设两侧 民规里说消防线路在竖井里可以不穿管不在封闭的线槽里,意思是可以用敞开式的线槽吗,和非消防线路共井时,即使分设两侧再加个盖子用封闭式线槽会不会更好点 这种情况我觉得不还如让建筑做个400mm厚的墙专门用来暗敷消防线路,这个造价应该比矿物绝缘电缆小吧 这种想法比较新颖奇特{:1_428:} 不过我觉得就在竖井里挤挤就挺好{:1_428:} 对于较重要的建筑,一侧是ZR,一侧是NH,再加个封闭盖子应该足够了 19民规还是坚持竖井里非消防和消防线路分设两侧时,用耐火电缆就够了,那14建筑防火规范,的必须用矿物电缆的条文还实施吗{:1_428:} 民标条文甚至可以同侧,隔300就够,同时在解释中加管或桥架须加防火,二者是与还是或的关系{:1_428:} 个人认为这消防线路防火尺度把握是关键,两个极端都是不合适的,标准过低没效果,如14建筑防火规范的仅仅明敷设桥架防火涂料,没用耐火电缆,标准过高代价过大,性价比太低,如14建筑防火规范的竖井里一般建筑也必须用矿物电缆,这规范是两个极端占全了{:1_428:}{:1_428:} 消防线路用耐火线缆,桥架加盖子应该是必须的吧,在竖井里和普通线缆分两侧或隔300,在非专用场所桥架涂防火涂料,这样的做法应该是合适的吧{:1_428:}
页:
[1]