请教 不同建筑的消防电缆可以走一根桥架吗?
该工目需要从1号建筑的变电所消防引出消防电源,进入电缆沟至2号建筑,在进入电缆沟之前可以和1号建筑的消防桥架共用一段吗?另进入电缆沟的电缆必须是矿物绝缘电缆+铠装吗?求教啊 在进入电缆沟之前可以和1号建筑的消防桥架共用。无“矿物绝缘电缆+铠装”这种电缆。
火灾时消防配电回路电缆只要满足连续供电的时间即可,规范未要求必须用矿物绝缘电缆。 中堪协有个答疑:变电所的电缆沟内,电缆合用不需要采用矿物绝缘电缆 树欲静而风不止 发表于 2019-7-1 17:09
中堪协有个答疑:变电所的电缆沟内,电缆合用不需要采用矿物绝缘电缆
答疑不能当设计依据啊~~ zhouke 发表于 2019-7-1 16:29
在进入电缆沟之前可以和1号建筑的消防桥架共用。
无“矿物绝缘电缆 铠装”这种电缆。
火灾时消防配电回路 ...
那请问下普通负荷的电缆在电缆沟中需要铠装 消防电缆在电缆沟中也需要铠装吗? 该工目需要从1号建筑的变电所消防引出消防电源,进入电缆沟至2号建筑,在进入电缆沟之前可以和1号建筑的消防桥架共用一段吗?
答:可以共用。消防干线是可以穿越防火分区的。
另进入电缆沟的电缆必须是矿物绝缘电缆+铠装吗?求教啊
答:沟、井都必须矿物绝缘电缆。
铠装没必要。最常见的22铠装是防止挤压,沟里没有什么外力挤压。
旧社会时候,直埋多。现在直埋场合越来越少,22铠装也越来越少。 D800-1~8 发表于 2019-7-1 23:02
该工目需要从1号建筑的变电所消防引出消防电源,进入电缆沟至2号建筑,在进入电缆沟之前可以和1号建筑的消 ...
我们这只要有室外电缆还都是铠装的,思想看来还比较落后,感谢! 树欲静而风不止 发表于 2019-7-1 17:09
中堪协有个答疑:变电所的电缆沟内,电缆合用不需要采用矿物绝缘电缆
有正式文件吗?刚好需要,要不我就发变电所做两段沟,消防非消防分沟敷设 就是这个文件
自由的零线 发表于 2019-7-1 20:29
那请问下普通负荷的电缆在电缆沟中需要铠装 消防电缆在电缆沟中也需要铠装吗?
电缆在电缆沟中不需要铠装。 可以,但是根据规范要求,主用和备用要分开。你最好还是在设计说明里要求设防火分隔,主用、备用回路分开敷设,实际施工分不分开,那就不可控了。 变配电室消防回路电缆我都是埋在电缆沟下面,要不就采用矿物绝缘电缆,省得被提{:1_428:}