小小军 发表于 2019-6-29 21:17:19

技术措施说干线一般不超过250米,干线怎么理解,后面的“供电距离”怎么理解

关于供电半径,技术措施说干线一般不超过250米,干线怎么理解,后面的“供电距离超过250M时”,供电距离怎么理解,两者是至变电所到单体总箱吗?现在有个小区,配电室位置到最远一栋楼屋顶超过250M,到一层不到200M。这种情况如何处理?我现在想的是,担心供电局可能对供电半径有硬性要求,所有打算做两个公变配电房(公变是供电局的),保证到屋顶配电小于250M,小区专变及发电机还是做一台(专变是物业的,供电局不管),专变供电局不管吧?

zhouke 发表于 2019-6-29 22:09:54

供电距离不是硬性规定,尽量不要太远。配电线路必须满足电压损失、短路保护灵敏度的要求。若太远电缆截面必定很粗。具体怎么做需要进行经济技术比较。

树欲静而风不止 发表于 2019-7-1 08:34:58

专变供电局不管吧?
专变一般不管

树欲静而风不止 发表于 2019-7-1 08:41:27

配电室位置到最远一栋楼屋顶超过250M,到一层不到200M
到楼顶超过一点不要紧,供电部门不会扣那么死

bladeloong 发表于 2019-7-1 14:30:06

个人认为低压供电距离过远主要考虑两个因素,1、压降是否满足规范GB50052-2009 5.0.4要求;2、末端短路电流和末端断路器整定值是否满足GB50054-2011 6.2.4。如果均满足,距离远点也是没问题的,但经济性和合理性需要商讨。供参考

swdswd 发表于 2019-7-1 14:46:06

250m是按压降等指标確定的

swdswd 发表于 2019-7-1 14:47:40

应进行技术与经济比较

swdswd 发表于 2019-7-1 14:51:12

我曾写了一篇论文:居住小区供电规划一变电所位置与数量的確定,上网能查到,供参考
页: [1]
查看完整版本: 技术措施说干线一般不超过250米,干线怎么理解,后面的“供电距离”怎么理解