请教体育馆应急照明问题
体育建筑电气设计规范:9.1.4 体育建筑的应急照明应符合下列规定:
1 观众席和运动场地安全照明的平均水平照度值不应低于20lx;
2 体育场馆出口及其通道、场外疏散平台的疏散照明地面最低水平照度值不应低于5lx。
我有一中学体育馆,体育建筑等级连丙级都没达到,只是最低的其他级别一类,内有一游泳馆(无观众席),和一篮球馆(有600多观众席)。它的游泳馆和篮球馆是全场(泳池水面、球场中间)都要设安全照明20lx?还是只是泳池及球场旁边的通道要20lx?
我院做的学校,都是在房间周边设置疏散照明,也没有被提过 一个是平均,一个是最低,需要注意一下 多谢指教!