总断路器电流整定值标注问题
一栋楼,一路低压总进线,系统图上总保护断路器除了标注过载长延时电流值外,还需要标注短路短延时电流值吗?或标注短路瞬时电流值?总觉的短路短延时电流值应该闭锁,否则会与前端变配电室低压馈线柜的塑壳开关冲突,影响线路选择性。求解惑! 还需要标注短路短延时电流值吗不需要 树欲静而风不止 发表于 2019-6-27 10:52
还需要标注短路短延时电流值吗
不需要
那该楼低压总进线,低压总保护断路器短路瞬时保护动作电流值需要标注吗? 非选择型塑壳断路器无短延时,瞬动与长延时是固定的倍数关系,无需整定。 zhouke 发表于 2019-6-27 11:10
非选择型塑壳断路器无短延时,瞬动与长延时是固定的倍数关系,无需整定。
现在讨论的是有选择性的情况 沉默是金哈 发表于 2019-6-27 11:01
那该楼低压总进线,低压总保护断路器短路瞬时保护动作电流值需要标注吗?
不需要,变电所的低压总开关,标个短延时,出线开关,都是瞬动,你这个进线开关,就不能搞短延时了,只要瞬动,瞬动,除非特殊要求,一般都是10倍 树欲静而风不止 发表于 2019-6-27 11:19
不需要,变电所的低压总开关,标个短延时,出线开关,都是瞬动,你这个进线开关,就不能搞短延时了,只要 ...
树总,谢谢啦! 沉默是金哈 发表于 2019-6-27 11:13
现在讨论的是有选择性的情况
选择型断路器断路器价格高,一般情况下应选用选择非型断路器断路器。 这个标不标,完全看设计师,一般瞬时是10In,无短延时,但是万一设计师需要别的数值,那就标