GB51309 沿电井竖向供8层应急照明,该电井照明线采用矿物绝缘电缆?
GB51309 3.3.8允许应急照明在竖向沿电井跨分区、跨楼层。GB50016 除消防专用竖井外,合用电井内,应采用矿物绝缘电缆。
这么说,跨楼层应急照明————要采用电缆了、还是矿物绝缘电缆!
这个问题怎么破解?
同问啊一直很纠结 配电箱的供电电缆,在电井里敷设,采用矿物绝缘电缆,其配出线,采用耐火导线穿管敷设即可 穿SC管明敷刷防火涂料或穿管暗敷 我想配电干线应选用矿物绝绝缘线缆,具体项目具体对待吧。 穿SC管明敷刷防火涂料 我理解的规范的初衷是电缆沟电井内电缆一般不穿管,尤其是电缆沟内,都是在支架明敷,消防要求采用矿物绝缘电缆可以理解,但是电井一般都是穿管或者桥架,为什么也要矿物绝缘电缆?从理论讲,耐火电缆完全满足要求,不要为什么叫耐火电缆? GB51309的3.5.4、3.5.5已经讲的很清楚了,照执行即可。 可以尝试一下暗敷 消防用途电缆与非消防用途电缆共井共管共沟时,消防用途电缆就用矿物绝缘电缆,其它情况用耐火电缆,没什么好纠结的