suwl 发表于 2019-6-20 14:22:52

卫生间设温感?

最近看了一个项目的图纸,卫生间采用的是温感,第一次见,大家都是用什么探测器,说实话我画图卫生间从来不设探测器的。

树欲静而风不止 发表于 2019-6-20 14:59:13

卫生间不用设

树欲静而风不止 发表于 2019-6-20 14:59:57

游泳池也不用,不过最近看过一个项目,游泳池里也设计了

kuaiing 发表于 2019-6-20 16:46:29

现在设计只认规范,不认常识了,

rpg2009 发表于 2019-6-20 16:49:13

以往的规范,超高层建筑是小于5平米的卫生间可不设火灾探测器,其他都要设,新的火规和民规已无此要求,是否设置要看建筑重要程度,设置何种探测器需要看正常使用的环境,如果有蒸汽的话就需要选用温感了。

x01oct 发表于 2019-6-21 16:04:05

规范可没说卫生间不用设火灾探测器
老规范有5平米的要求,现在规范这条没有了。

x01oct 发表于 2019-6-21 16:05:27

树欲静而风不止 发表于 2019-6-20 14:59
游泳池也不用,不过最近看过一个项目,游泳池里也设计了

我做过一个项目,审图人的意见是:水面正上方可不设,其余区域要设,因为其余区域有可燃物

树欲静而风不止 发表于 2019-6-21 16:11:03

x01oct 发表于 2019-6-21 16:05
我做过一个项目,审图人的意见是:水面正上方可不设,其余区域要设,因为其余区域有可燃物

游泳池这种地方,能烧起来吗?

x01oct 发表于 2019-6-21 16:19:07

树欲静而风不止 发表于 2019-6-21 16:11
游泳池这种地方,能烧起来吗?

水池烧不起来,但是旁边休息区的毛巾可能会烧吧......

缠人 发表于 2019-7-9 12:20:36

泳池也不用,不过最近看过一个项目,游泳池里也设计了
页: [1]
查看完整版本: 卫生间设温感?