请问:两台1.5P的壁挂空调,考虑电加热,用一路4平方带可以不?
请问:两台1.5P的壁挂空调,考虑电加热,用一路BV-3X4平方导线,20A空开,可以不? ......{:1_437:}......这种问题..... 有点紧张 加热时,功率大概到2000W左右,两台就4000W,计算电流接近20A 开关存在误动得可能性 建议一个开关控制一台空调,如果2台1P的,没有问题 x01oct 发表于 2019-6-20 09:20............这种问题.....
旧楼改造,几十台空调,走线槽,若可以两台用一个回路,可以少很多线。若不考虑电加热,肯定没问题。 电加热功率会大,开关需要考虑温度、装箱系数,需要降容使用,如果加热时间比较长,建议加大开关或一台一路。 890214 发表于 2019-6-20 10:23
旧楼改造,几十台空调,走线槽,若可以两台用一个回路,可以少很多线。若不考虑电加热,肯定没问题。
4的线本来就不好穿,为啥不愿意用2回路2.5的线呢?