电气桥架能否穿越消防前室
如题,办公建筑在采取防火封堵措施的前提下,是否可以穿越消防电梯前室?建议楼主不要去考验审图的理解 采取防火封堵措施,还算不算洞口,不同图审有不同理解 所以,建议楼主避免这种情况 有时审图专家会提有时不提。我个人觉得这种挑战规范边缘的事情还是慎做。
本例中,如果采用了合格到位的防火封堵那穿越消防电梯前室确实是可以的,并没有违规。但是“合格的防火封堵”要求非常高,电缆桥架的周边和内部都要封堵,穿越边界两边1m内桥架都要刷防火涂料(防火涂料有效期只有几年,理论上说应该定期重刷维护,一些有机防火堵料也寿命有限)。
特别是现在消防审查和验收流程调整了,如果设计中选用了难度较大的施工方法但实际上施工没有达标,你又被院里或甲方的领导的压力下必须签字同意验收…… 唉,我有个项目,也是这种情况,正在想办法~~ 不违规?我觉得还是违规
建规7.3.5明确规定:除。。。前室不应开。。。。 树欲静而风不止 发表于 2019-6-19 17:22
不违规?我觉得还是违规
建规7.3.5明确规定:除。。。前室不应开。。。。
应该是违规了,审图人通常认为封堵了的洞口也是洞口,就像甲级防火门也是门,同样不让设。 x01oct 发表于 2019-6-19 17:40
应该是违规了,审图人通常认为封堵了的洞口也是洞口,就像甲级防火门也是门,同样不让设。
那么改为穿管敷设算不算违规?建筑布置只能经过消防前室 kuaiing 发表于 2019-6-19 17:44
那么改为穿管敷设算不算违规?建筑布置只能经过消防前室
通常不这么做,暗敷管可以,明敷....您都做线槽了,得做多少套管啊...封堵不好,还是会被认为是洞口,没说圆洞不是洞啊~~ 穿管是可以的。
6.4.1防烟楼梯间及前室,禁止穿可燃气体管道。
嗯,只禁止了燃气管。其他管道没说,随便穿。
对于 门、窗、洞口————洞口的定义是什么?没明确,规范只零星举了几个例子————工艺口、观察窗、垃圾道、管井检修口等。带【等】字。都是一些未封闭的洞。
桥架留孔洞 貌似不属于这个【洞口】,
总之,无风险情况,考虑埋管。想略微冒险,可以桥架、但一定要注明防火封堵。
liuex 发表于 2019-6-19 17:10
有时审图专家会提有时不提。我个人觉得这种挑战规范边缘的事情还是慎做。
本例中,如果采用了合格到位的防 ...
周边1米内?请问下这个是依据哪本规范哪条?
页:
[1]