请问防排烟规范修改后,屋顶的排烟风机 风管都在屋顶的风机房内,那配电箱内...
请问各位大佬 防排烟规范修改后,屋顶的排烟风机 风管都在屋顶的风机房内,那配电箱内还用加SPD吗?~如果需要加 需要按I级还是II级设防?请各位大佬不吝赐教 并给出依据按2级试验SPD xuxizhong 发表于 2019-6-17 20:39
按2级试验SPD
现在不都在LPZ1区内么?请问为什么呢?
zt103b1 发表于 2019-6-17 21:20
现在不都在LPZ1区内么?请问为什么呢?
LPZ1区, 根据实际需要装设电涌保护器 等同于设在室内,可以不加SPD,有的地区审图规定,多少层以上的配电箱都要设SPD,那就要按当地规定执行,注意进线可能要要通过LPZ0B区域,此时要设SPD. yl811 发表于 2019-6-19 11:59
等同于设在室内,可以不加SPD,有的地区审图规定,多少层以上的配电箱都要设SPD,那就要按当地规定执行,注意 ...
同意。主要看室内风机配电箱的进线是否经过0B区,线路经过的话跟雷规4.5.4.3还靠的上。否则套不上规范哦,没有依据不好搞 按题主截图来看,我觉得可以不用做。如果这都要做,是否整栋建筑末端风机房配电箱都要设浪涌保护器呢?
页:
[1]