预制分支电缆的分支线规格
有两个问题很疑惑1.预制分支电缆主干线缆是三相五芯的,分支线缆可以出单相线吗?还是只能出三相呢?2.审图提了一个分支线缆截面不宜小于主干线缆的1/2,是预分支电缆的产品要求是这样吗? 本帖最后由 zhenry 于 2019-6-13 11:23 编辑审图的瞎说
13D101-7 预制分支和铝合金电力电缆 第10页 他提这条有写规范依据吗?违反哪条? 1.当然可以出单相,总系统应考虑三相平衡的问题。
2.“分支线缆截面不宜小于主干线缆的1/2”是审查人个人的倾向,并无规范强制性规定。尽管这样的倾向是有利于配电系统运行安全的。 分支线缆截面不宜小于主干线缆的1/2
那预分支效果就没有啥了 树欲静而风不止 发表于 2019-6-17 08:52
分支线缆截面不宜小于主干线缆的1/2
那预分支效果就没有啥了
"预分支效果就没有啥了"是什么呢?不太懂