liuex 发表于 2019-6-5 19:41:13

请教干式消火栓的电磁阀的控制与接线

工程概况:2100平米生产车间(丙类),全部三级负荷,冬季停工。因不采暖,水专业设置了干式消火栓系统,在消火栓干管入户处设置了电磁阀。电磁阀平时闭合,火灾时通过消火栓箱内安装的消火栓按钮手动开启充水。

遇到了以下几个问题,请教大家的意见,怎么处理比较合理:
1、电磁阀应该选择断电开启的,还是断电关闭的产品呢?
选择断电开启的理由:因为三级负荷火灾时可能会被切除,如果电磁阀要通电才能开启的话,火灾时切非后电磁阀就打不开、消火栓不出水了。而选择断电自启的产品就没有这个问题。
但是冬季停工时工厂出于管理方便安全,有可能会把整个车间断电,如果这样的话就会在冬季给消火栓充水了……

2、关于接线,是否需要设置一个专用的电磁阀控制箱呢?
理由:查询了几个电磁阀产品,分别有DC12V、DC24V、AC220V的,如果选AC220V的电磁阀并且消火栓按钮直连电磁阀,岂不是把消火栓按钮给弄成AC220V的了?
所以我想是不是需要一个电磁阀控制箱,接收消火栓按钮的信号并控制电磁阀的开闭?

树欲静而风不止 发表于 2019-6-6 09:26:08

1、电磁阀应该选择断电开启的,还是断电关闭的产品呢?
选择断电开启

树欲静而风不止 发表于 2019-6-6 09:27:19

如果这样的话就会在冬季给消火栓充水了……
不开泵不会

liuex 发表于 2019-6-6 09:33:32

树欲静而风不止 发表于 2019-6-6 09:26
1、电磁阀应该选择断电开启的,还是断电关闭的产品呢?
选择断电开启

嗯嗯,我查到了GB50974-2014 消防给水规范的第7.1.6的条文说明“电磁阀的启动及时,应采用弹簧非浸泡在水中型式,失电开启型,且应有紧急断电启动按钮”

树欲静而风不止 发表于 2019-6-6 09:40:26

电磁阀选择DC24V的

树欲静而风不止 发表于 2019-6-6 09:41:36

当然,你买到了220的,也没有问题,可以解决(加个24/220的变压器,消火栓按钮还是24V的)

liuex 发表于 2019-6-6 09:43:11

树欲静而风不止 发表于 2019-6-6 09:27
如果这样的话就会在冬季给消火栓充水了……
不开泵不会

这个工程没有火灾自动报警系统、也没有高位水箱间,因此消火栓主泵是消火栓出水干管上的压力开关连锁启动的。正常情况下消火栓主泵控制柜都是打到自动控制的吧,不然火灾时主泵不启动的话,一定会事后追究责任的。

继续请教第2个关于接线的问题,我想把电磁阀和消火栓按钮都选DC24V的(感觉这样安全一些),那是不是需要一个电磁阀控制箱啊?查了几个产品手册,DN100左右的电磁阀动作功率约300W,如果采用DC24V直连消火栓按钮的话,电磁阀动作时将产生十几安培的电流呢,我估计消火栓按钮的触点容量不够。

liuex 发表于 2019-6-6 10:33:29

类似这样的电磁阀控制箱:

树欲静而风不止 发表于 2019-6-6 10:37:56

liuex 发表于 2019-6-6 09:43
这个工程没有火灾自动报警系统、也没有高位水箱间,因此消火栓主泵是消火栓出水干管上的压力开关连锁启动 ...

电磁阀,在这里属于消防负荷,注明在断电时这个保留

树欲静而风不止 发表于 2019-6-6 10:40:29

DN100左右的电磁阀动作功率约300W,如果采用DC24V直连消火栓按钮的话,电磁阀动作时将产生十几安培的电流考虑加个中间继电器

liuex 发表于 2019-6-6 10:51:17

树欲静而风不止 发表于 2019-6-6 10:40
DN100左右的电磁阀动作功率约300W,如果采用DC24V直连消火栓按钮的话,电磁阀动作时将产生十几安培的电流考 ...

电磁阀使用消防电源供电、设置中间继电器控制,感谢答疑解惑,耐心的解答了我的问题!

树欲静而风不止 发表于 2019-6-6 10:51:29

liuex 发表于 2019-6-6 10:33
类似这样的电磁阀控制箱:

不要直接接

liuex 发表于 2019-6-6 10:54:02

树欲静而风不止 发表于 2019-6-6 10:51
不要直接接

能详细说下是哪根线吗?

树欲静而风不止 发表于 2019-6-6 10:57:22

liuex 发表于 2019-6-6 10:54
能详细说下是哪根线吗?

你就参考16D303-3,29页的按钮接法

liuex 发表于 2019-6-6 11:20:23

本帖最后由 liuex 于 2019-6-6 11:57 编辑

树欲静而风不止 发表于 2019-6-6 10:57
你就参考16D303-3,29页的按钮接法
嗯嗯,好的,谢谢!
仔细读了30页XKF-3-2的原理图,这完全就是我要的,太感谢了!
页: [1] 2
查看完整版本: 请教干式消火栓的电磁阀的控制与接线