二点半太阳 发表于 2019-6-28 18:01:26

本帖最后由 二点半太阳 于 2019-6-28 18:02 编辑

目前的设计,实际上基本上是一个回路仅给一个楼层的应急灯具供电。每一个供电回路都不穿越防火分区。

二点半太阳 发表于 2019-7-1 17:22:46

“配电回路沿电气竖井垂直敷设为不同楼层(防火分区)的灯具供电,不能理解为跨越防火分区。”
这不是指鹿为马吗!!!

azbe 发表于 2019-7-1 17:54:32

楼梯间的独立配电箱放在什么地方?楼梯间还是电井?

零度左耳 发表于 2019-7-1 18:50:55

jiangguoyin 发表于 2019-6-28 17:47
垂直引上室不是得在电井

但是楼梯间的应急灯,水平方向也是从电井来的,也跨越了吧

D800-1~8 发表于 2019-7-1 23:09:52

楼梯间的应急灯,以前都是楼梯竖向一根钢管埋到顶层。

这下必须从电井绕了?

电井怎么就那么厉害。防火措施比楼梯间还厉害吗?

不能在楼梯间竖向连接多层了吗?

991812390 发表于 2019-7-3 19:35:58

991812390 发表于 2019-7-3 19:38:48

991812390 发表于 2019-7-3 19:40:54

二点半太阳 发表于 2019-7-5 17:49:38

本帖最后由 二点半太阳 于 2019-7-5 17:54 编辑

“电气竖井在建筑结构上与不同楼层的防火分区间有有效的防火隔离措施, 且不属于任何一个防火分区。 ”
电气竖井的门一般是丙级防火门,防火分区分隔一般要采用甲级防火门。
如果电气竖井不属于任何一个防火分区,电气竖井的门就必须采用甲级防火门了!!!

991812390 发表于 2019-7-5 19:10:28

991812390 发表于 2019-7-5 19:11:53

991812390 发表于 2019-7-7 10:44:27

azbe 发表于 2019-7-8 17:41:01

楼梯间单独回路、单独配电箱的规定笑死人。一层地下室的建筑非常普遍,这个楼梯间只有一层,最多几个灯,还要单独设置回路,单独设置配电箱。

二点半太阳 发表于 2019-7-9 10:33:38

8层的公建,18层的住宅,肯定是高层建筑了,不可能各楼层是同一个防火分区。

缠人 发表于 2019-7-9 12:17:47

我觉得可以啊