应急照明配电线路导线的选择

设置在电井内的集中电源的供电线路 是否使用矿物绝缘电缆或者电线?

树欲静而风不止 发表于 2019-5-31 08:22:35

应该使用

kuaiing 发表于 2019-5-31 08:53:38

树欲静而风不止 发表于 2019-5-31 08:22
应该使用

个人认为穿管不需要,明敷需要

树欲静而风不止 发表于 2019-5-31 09:19:33

kuaiing 发表于 2019-5-31 08:53
个人认为穿管不需要,明敷需要

这个属于消防电源线路,按照建规,在电井里,就需要矿物绝缘电缆,灯具的配电线路,按照新规,可以使用耐火电缆

x01oct 发表于 2019-5-31 09:26:40

树欲静而风不止 发表于 2019-5-31 09:19
这个属于消防电源线路,按照建规,在电井里,就需要矿物绝缘电缆,灯具的配电线路,按照新规,可以使用耐 ...

同意                              

xuxizhong 发表于 2019-5-31 10:25:41

应急照明配电箱或集中电源进线采用矿物绝缘,照明支线不采用矿物绝缘。

wangguichao66 发表于 2019-5-31 11:04:37

按照GB51309的3.5.4、3.5.5选耐火或阻燃电缆已经足够了。
大部分场所的应急照明持续工作时间只有30分钟,没必要采用矿物绝缘电缆。
再说,非集中控制的自带蓄电池应急灯都可以由正常照明配电箱供电了,还用什么矿物绝缘电缆。

小小军 发表于 2019-5-31 13:56:25

现在都D24V算弱电系统了,自动报警DC24V总线用了矿物绝缘?

树欲静而风不止 发表于 2019-5-31 14:14:26

小小军 发表于 2019-5-31 13:56
现在都D24V算弱电系统了,自动报警DC24V总线用了矿物绝缘?

集中电源的供电电源,都是220V系统

songxia_123 发表于 2019-6-6 14:04:48

根据目前建规,应当是需要的,不知道后面建规会不会根据GB51309稍作改动。

二点半太阳 发表于 2019-6-6 15:42:02

集中电源在竖井内布置,消防和非消防配电线路共用竖井,按照建规条文,至少供电线路应该用矿物绝缘电缆。然而,线路耐火时间达到了,集中电源有耐火型的吗?集中电源内部有蓄电池组,谁有数据说明一下集中电源的耐火时间?

二点半太阳 发表于 2019-6-6 15:44:40

假设竖井内集中电源烧损了,给集中电源供电的矿物绝缘电缆再坚强有何用呢?

二点半太阳 发表于 2019-6-6 16:05:38

况且,火灾情况下,主电源断电,由集中电源的蓄电池电源输出。为集中电源供电的矿物绝缘电缆,再好的耐火性能,也是白白浪费了!

hossoniet 发表于 2019-6-11 12:40:23

不如采用自带电池集中控制型,线缆即使烧坏,灯具还可以应急使用。安全级别更高一些。{:1_428:}