风机房备用照明电源来源问题
住宅顶层的风机房内的备用照明可以从风机的双电源箱里取电源不?因为住宅我只设置一个消防照明双电源切换箱设置在了五层,一共十八层,风机房照明要是从此箱引电源太长了线路。要是和风机的双电源箱共用会被审图的提吗?照明和动力应分开设自成系统吗? 放心!审图不会提的。 wangguichao66 发表于 2019-5-29 11:52放心!审图不会提的。
谢谢 那住宅手首层的配电间内的备用照明也要单独从双电源箱引来吗?还是可以和电井照明一个回路,接消防电源 零度左耳 发表于 2019-5-29 11:56
谢谢 那住宅手首层的配电间内的备用照明也要单独从双电源箱引来吗?还是可以和电井照明一个回路,接消防 ...
这种尽量单独回路,提高可靠性 我理解的需要设备用照明的“配电室”仅指变配电房的“配电室”(火灾时需要工作、值守),这种配电间没必要设。 wangguichao66 发表于 2019-5-29 14:58
我理解的需要设备用照明的“配电室”仅指变配电房的“配电室”(火灾时需要工作、值守),这种配电间没必要 ...
我也是这样想的 ,但是审图要求也设置 {:1_430:} 不满足GB510398-2018/3.8.2的要求。奇怪的规定。 零度左耳 发表于 2019-5-29 16:51
我也是这样想的 ,但是审图要求也设置
也不能全怪审图,规范编的不严谨(没有配电房、配电间的定义)。
当然,审图也有点死板。 zhouke 发表于 2019-5-29 16:54
不满足GB510398-2018/3.8.2的要求。奇怪的规定。
嗯 这条..... zhouke 发表于 2019-5-29 16:54
不满足GB510398-2018/3.8.2的要求。奇怪的规定。
这本规范的逻辑性还没严谨到能经得起这么推敲的程度,凑活着看吧。{:1_428:} wangguichao66 发表于 2019-5-29 11:52
放心!审图不会提的。
审图绝对提过,我都遇到不止一次了 x01oct 发表于 2019-5-30 09:23
审图绝对提过,我都遇到不止一次了
这些小房间的照明越来越难做了。武汉的项目这么做没被提过 neulgg 发表于 2019-5-30 11:31
这些小房间的照明越来越难做了。武汉的项目这么做没被提过
确实难做了 wangguichao66 发表于 2019-5-30 08:35
这本规范的逻辑性还没严谨到能经得起这么推敲的程度,凑活着看吧。
也只能凑合着看了。