住宅户内强电箱、弱电箱在上下同一位置,是否不好施工,是否要错开一些?如果要错开,错开多少? 强电箱、弱电箱在上下同一位置,箱子下面的护管太集中了,而且护管的路径要被弱电箱阻挡。我们一般尽量布置在不同的墙上。 规范是不宜,上下安装的话,强电插座回路那么多都往下穿,全被挡了 要错开,从垂直面看下去,不重叠即可。 见过一个院的画法,强电回路全部走顶板,弱电全部走地板 天道酬勤1 发表于 2019-5-25 11:45
见过一个院的画法,强电回路全部走顶板,弱电全部走地板
这层的底和下层的顶是一个部位。除非走吊顶或木地板龙骨层 要错开,否则强电箱下出线的管路与弱电箱打架~~
口
口 天道酬勤1 发表于 2019-5-25 11:45
见过一个院的画法,强电回路全部走顶板,弱电全部走地板
这是胡画~~ x01oct 发表于 2019-5-25 16:50
这是胡画~~
{:1_428:}{:1_428:}我是没敢这样搞过 x01oct 发表于 2019-5-25 16:48
要错开,否则强电箱下出线的管路与弱电箱打架~~
口
口
那一般强弱电这堵墙最小宽度多少,700够吗,对于普通140平以下商品房 x01oct 发表于 2019-5-25 16:50
这是胡画~~
强电箱和弱电箱错开的位置够走强电管线就行了吧,比如10回出线200到250空间错开,其它叠在一起没事吧 天道酬勤1 发表于 2019-5-25 11:45
见过一个院的画法,强电回路全部走顶板,弱电全部走地板
这种方法仔细想一下,不失为一种解决方案。这样的话,强弱电箱可叠置。
缺点是:每回强电插座回路大概比走地板的方案,管材上费几米。 nicebin 发表于 2019-5-27 08:02
这种方法仔细想一下,不失为一种解决方案。这样的话,强弱电箱可叠置。
缺点是:每回强电插座回路大概比 ...
施工时就预埋可以,如果二次装修,那就困难 有些开发商要求上下同一个位置,应该是比较美观,我的理解是一般强电箱比弱电箱要宽,所以还是有一定的避开空间