应急照明新规一出,头疼问题接二连三,望论坛各路大佬指点一二,感谢!
正在做一个住宅园区的项目,主要包括二类高层十八层,十一层,地下车库等,火灾报警系统采用集中报警控制系统,根据应急照明新规范要求,设置消防控制室的应采用集中控制型应急照明及疏散指示系统,问题来了,是只设置消防控制室的这一个单体才需要做集中控制型应急照明,其余单体按非集中控制考虑,还是说只要住宅园区设置一个消防控制室,其余所有单体整个园区的应急照明都需要采用集中控制型应急照明系统呢?这个问题困扰了好久,希望论坛里的各路大佬指点下,谢谢,抱拳!!! 设有报警系统的建筑,就要采用集中控制型系统 所有单体整个园区的应急照明都需要采用集中控制型应急照明系统 何况,以后非集中控制型,不再生产,都是集中控制型了 只要住宅园区设置一个消防控制室,其余所有单体整个园区的应急照明都需要采用集中控制型应急照明系统 所有上火灾自动报警系统的单体都应做集中控制型。未上火灾自动报警系统的单体,个人认为可以不采用集中控制型。但还没有实践过,没经过审图的考验。。 sun982526 发表于 2019-5-23 15:38所有上火灾自动报警系统的单体都应做集中控制型。未上火灾自动报警系统的单体,个人认为可以不采用集中控制 ...
不但不集中还可以用220V的双头灯。