azbe 发表于 2019-5-19 16:29:33

规范开玩笑,几个灯也要设一应急照明个配电箱

按照GB 51309-2018第3.3.7条规定,人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱。

现在有一个商业建筑,每层1000平米,3层。由于每层一个防火分区,按规范规定,应该每层设置应急照明配电箱,也就是要设3个应急照明配电箱。
每层的应急照明灯具数量不会超过60个,也就是1个回路就能满足要求。

还是按照GB 51309-2018第3.3.7条规定,封闭楼梯间宜单独设置应急照明配电箱。对于上面的工程,也是只要1个回路就能满足要求。

也就是说,对于一个2~3000平面的建筑,至少应设置4个应急照明配电箱,而每个配电箱只有1个回路,可笑不?

树欲静而风不止 发表于 2019-5-20 08:35:05

这没有办法,得按规范来

树欲静而风不止 发表于 2019-5-20 08:36:47

楼主也可以采用集中电源型的,灯少,回路少,一个就可以了

nicebin 发表于 2019-5-20 09:48:31

这个应该按照规范,现在配电箱很便宜,不会增加造价。

ethan_fan 发表于 2019-5-20 11:21:19

吐槽有理!但是谁都没办法,执行者毕竟是执行者,没办法影响到规则制定者