农村住宅用电量怎么确定
基本做的都是城市里的住宅小区,现在接了一个农村的项目,请问有做过的吗,每户住宅用电量怎么确定,找了一个本省电力出的规范,里面说了一句“村镇住宅小区,可适当降低建设标准,但不应低于国家标准”,大家有做过的吗? 不建议降太多,农村用电量平时倒不多,春节看看 我家农村的,电表箱出线开关25A 这个没有一定得标准。以村为单位的,可以向村里提交用电申请。接公用配电线路的,向供电企业提交申请。各个地方规定也有所不同,有的10个千瓦就需要自备变压器。村里家庭作坊也很多,用电几十个千瓦也常见。 树欲静而风不止 发表于 2019-5-20 08:42不建议降太多,农村用电量平时倒不多,春节看看
树总,帮忙看看我这个农村住宅。主房223.26平方,一层的。6个卧室,1个客厅,都配空调。两个卫生间,都安装浴霸。我百度了好一会儿了,也不知道这个主房的配电箱应该按照多大功率配进线断路器。谢谢了!
小白梁学设计 发表于 2019-7-5 14:41
树总,帮忙看看我这个农村住宅。主房223.26平方,一层的。6个卧室,1个客厅,都配空调。两个卫生间,都安 ...
建议按15KW左右考虑 树欲静而风不止 发表于 2019-7-5 14:56
建议按15KW左右考虑
树总,请教一下,怎么算啊? 小白梁学设计 发表于 2019-7-5 15:21
树总,请教一下,怎么算啊?
可以按50W每平米估算一下,再留一点富裕就行 树欲静而风不止 发表于 2019-7-5 15:56
可以按50W每平米估算一下,再留一点富裕就行
恩恩多谢多谢!