应急照明疏散灯具间距的问题
规范3.2.9条,标志面与疏散面垂直,大型或特大型间距......,那么问题来了,多大尺寸算大型?小于多少算小型??? 规范如图,翻规范也没有说明,样本也没有写,怎么区分,现有一个地下车库,柱距5.5m,我选中小型是不是必须一个柱子一个疏散指示灯本帖最后由 树欲静而风不止 于 2019-5-17 10:12 编辑
大中小型,这个要参考GB17945 柱距5.5m,选中小型,一个柱子一个 不过你车库高度如果大于3.5米,也可以选择大型的,这样两个柱距再设疏散灯 以下是个人的建议:1.标志灯的规格尺寸参考GB17945《消防应急照明和疏散指示系统》2.标志灯规格尺寸的选择按照GB51309第3.2.1的第6条。3.该项目的标志灯的间距按照GB51309第3.2.9的第1条。 本帖最后由 x01oct 于 2019-5-17 15:59 编辑
kuaiing 发表于 2019-5-17 10:04
规范如图,翻规范也没有说明,样本也没有写,怎么区分,现有一个地下车库,柱距5.5m,我选中小型是不是必须 ...
1.规范说的是“标志面”与“疏散方向”垂直,不是与“疏散面”垂直。
2.标志灯大小看GB17945
3.GB51309里写错了,不是看建筑物层高,是看安装高度,条文说明是对的。(顺便bs一下编写组!)
4.一般车库都是用小型灯,所以5.5柱距,肯定应该每柱1个灯
柱距5.5每个柱子一个镇浪费.. 树欲静而风不止 发表于 2019-5-17 10:27
不过你车库高度如果大于3.5米,也可以选择大型的,这样两个柱距再设疏散灯
树总,咱们的大中小型灯具是不是只有吊装的时候才按照建筑高度考虑,也只有吊装的时候最大距离可以按垂直30,平行15考虑,一般安装在侧墙上距地1米以下的灯都只能按照垂直20,平行10考虑。 ADVEN96 发表于 2022-5-14 22:43
树总,咱们的大中小型灯具是不是只有吊装的时候才按照建筑高度考虑,也只有吊装的时候最大距离可以按垂直 ...
按照条文解释,是这样的