linjianming 发表于 2007-4-3 10:33:36

[转帖]电容补偿的问题

<P> </P>
<P> </P>
<P> 电容补偿计算中QC=PC(tgφ1-tgφ2),请问功率因数角φ1为自然功率因数角还是计算功率因数角.<BR>COSφ1=PC/(P<SUB>C<SUP>2</SUP></SUB>+Q<SUB>C</SUB>2)<SUP>1/2</SUP>,还是用年平均功率因数?若不是用年平均功率,计算年功率因数何用?</P>

亮剑 发表于 2007-4-3 17:07:23

回复:[转帖]电容补偿的问题

<P>自然功率因数是指在未安装专门的无功补偿装置时的实际的用电功率因数,可见电容</P>
<P>补偿计算中的功率因数角是指自然功率因数角。但自然功率因数值的求取有两种情况:</P>
<P>一是新建项目,只能通过负荷计算的方法求取,因此这时仅能使用计算功率因数;</P>
<P>二是已运行项目的改造,这时可通过实测(或计算)得出其自然功率因数,应注意的是</P>
<P>目前供电部门一般是要求用户的月(而不是年)平均功率因数达到0.9以上。</P>

aqnaqn_8392 发表于 2007-4-3 18:22:26

回复:[转帖]电容补偿的问题

楼上的说的很明确。φ1是计算功率因数角,这里的话如果计算比较有经验,通常都能满足供电公司的要求

fxao 发表于 2007-4-14 17:32:22

回复:[转帖]电容补偿的问题

补充一下 功率因素最少达到0.9.而现在很多地方的功率因素因供电部门都有不一样的要求.有的要求达到9.5 有的要求达到9.6

冷若冰 发表于 2007-4-24 01:14:41

回复:[转帖]电容补偿的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>亮剑</B></FONT> 在(<I>2007-4-3 17:07:23</I>)的发言<BR>
<P>使用计算功率因数,这个计算功率因素怎么求?<BR><BR></P>

亮剑 发表于 2007-4-24 14:40:31

回复:[转帖]电容补偿的问题

计算功率因数的求取方法在《工业与民用配电设计手册》第三版第一章有详细介绍及示例,不妨查阅一下。

冷若冰 发表于 2007-4-25 00:50:26

回复:[转帖]电容补偿的问题

<P>谢谢楼上的,我只有第二版,不知道有没有,我明天去看看。不明白的地方再来请教了。平时我不是很注意补偿容量的大小这个问题。</P>
<P>亮剑兄弟,专业水准颇有独到之处哦。</P>

hbsjzsjy 发表于 2007-4-25 20:25:02

回复:[转帖]电容补偿的问题

不论哪个版都有哦!

冷若冰 发表于 2007-4-27 10:57:24

回复:[转帖]电容补偿的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>亮剑</B></FONT> 在(<I>2007-4-24 14:40:31</I>)的发言<BR>计算功率因数的求取方法在《工业与民用配电设计手册》第三版第一章有详细介绍及示例,不妨查阅一下。</DIV>
<P><BR><BR>大哥,我去看了,看得不得要领,你是不是再说详细些。</P>
<P>这个tgφ1、tgφ2是怎么确定的。还有就是cosφ1、cosφ2又是怎么确定的。我说的是总的,不是单种设备的,单种设备的可以查,这我知道。</P>

亮剑 发表于 2007-4-28 11:35:09

回复:[转帖]电容补偿的问题

<P>老弟,手册上说得够细了。在计算时可根据Kx分别算出各设备(组)的有功和无功计算负荷,再考虑同时系数及变压</P>
<P>器的损耗,算出变压器高压侧的计算负荷即可确定补偿前的cosφ1。cosφ2是补偿后的功率因数目标值,根据cosφ1、</P>
<P>cosφ2查手册表1—19即可算出补偿容量。cosφ1与tgφ1之间的换算举例如下:cosφ1=0.8→φ1=36.87°→tgφ1=0.75</P>

冷若冰 发表于 2007-4-28 20:18:28

回复:[转帖]电容补偿的问题

<P>哦,我明白了,把各个无功加在一起,就像有功计算一样!原来我就想没有cosφ1,怎么算无功!</P>
<P>谢谢!!我是够笨的。</P>

亮剑 发表于 2007-5-4 11:57:36

回复:[转帖]电容补偿的问题

<P>楼上的谦虚了!</P>

zzc 发表于 2007-5-4 14:11:02

回复:[转帖]电容补偿的问题

亮剑说的很详细啊,厉害!
页: [1]
查看完整版本: [转帖]电容补偿的问题