jiangguoyin 发表于 2019-5-8 10:05:12

浴室等电位连接问题

卫生间的灯具和插座分属不同回路,按图集 插座的pe线接等电位灯具的PE线需要接等电位吗?

树欲静而风不止 发表于 2019-5-8 10:30:19

卫生间的灯具和插座,可以一个回路

树欲静而风不止 发表于 2019-5-8 10:38:57

如果不是一个回路,灯具装在2.5米伸臂范围外,也可以不接

树欲静而风不止 发表于 2019-5-8 10:43:15

也就是说,人站在卫生间移动,灯具始终在伸臂1.25米外,就不用接

jiangguoyin 发表于 2019-5-8 10:46:56

人站在卫生间移动,灯具始终在伸臂1.25米外,就不用接也就得保证浴室吊顶高度在伸臂的1.25外

树欲静而风不止 发表于 2019-5-8 10:50:14

jiangguoyin 发表于 2019-5-8 10:46
人站在卫生间移动,灯具始终在伸臂1.25米外,就不用接也就得保证浴室吊顶高度在伸臂的1.25外

是的,你如果能碰到,还是需要等电位