发电机房净高如何计算
规范有发电机房净高要求,想请问一下,实际发电机房净高是如何计算的,机组上方高度是多少呢?天花板没有梁的情况。 厂家可以提供,不同功率的机组,其净高要求不同 之前问了厂家,比规范要求的还高600KW带消音要4.5M,后面问他不带消音3.9M行不行,他说也可以,说的也很笼统 现在一个项目,之前按规范600KW留了净高4.1M,现在甲方要降层高,发电机房只有3.7M了,不只如何处理,发电机房在地下室主体外,顶板已经抬高到极限了{:1_423:} 1、机房顶板在主楼以外,如果不在道路上,抬高顶板到要求的高度,局部做假山之类装饰;2、实在无法到规定的高度,净高满足安装条件下,加强通风。 小小军 发表于 2019-5-7 17:36现在一个项目,之前按规范600KW留了净高4.1M,现在甲方要降层高,发电机房只有3.7M了,不只如何处理,发电 ...
3.7米,600KW的发电机也可以装下,700以上就不行了 见民用建筑电气设计规范,P45 看规范啊,民规就有