发电机启动信号

发电机自动启动信号取自哪里?低压主开关还是高压开关?(高低压都是单母线分段系统)

嘿嘿嘿嘿 发表于 2019-5-7 15:23:39

都可以的,若是有低压双电源互投的话,最好取自双电源的检测信号

rainmen_73 发表于 2019-5-7 15:27:22

一般好像都是低压主开关设失压脱扣作为触发信号,两路的话信号要与一下

嘿嘿嘿嘿 发表于 2019-5-7 15:29:50

低压主开关的失压脱扣信号,宜作为低压母联自投的信号,若只有一台变压器,可以用此信号当发电机的启动信号

树欲静而风不止 发表于 2019-5-7 16:00:44

嘿嘿嘿嘿 发表于 2019-5-7 15:29
低压主开关的失压脱扣信号,宜作为低压母联自投的信号,若只有一台变压器,可以用此信号当发电机的启动信号

用高压是不是好些,如果高压断路器跳闸,发电机就启动了

gunflower 发表于 2019-5-7 16:40:15

我在市电与发电机电源的双切换开关 的市电侧断路器辅助触点 取失压信号作发电机的启动信号。

x01oct 发表于 2019-5-8 10:11:19

我这里一般从ATS取信号

cherish672 发表于 2019-5-10 10:05:53

本帖最后由 cherish672 于 2019-5-10 10:07 编辑

规范上明确提出来柴油发电机启动信号取自哪里了。供配电设计规范4.0.2条文解释:应急电源电动机的启动命令必须由正常电源主开关的辅助接点发出,而不是由继电器的接点发出,因为继电器有可能误动而造成与正常电源误并网。