110KV高压线距建筑物距离多少?
如题,按<电力设施保护条例>中所述,架空电力线路保护区:35-110千伏为边线延伸距离10米,在线路保护区内不得兴建建筑物、构筑物。GB50293-2014-T 《城市电力规划规范》中规定,66~110kv高压走廊宽度为15~25米,上面两个基本上是吻合的。但是《110kV ~ 750kV架空输电线路设计规范》中表13.0.4-2 边导线与建筑物之间的最小净空距离规定,在计算最大风偏时,边导线与建筑物之间的最小净空距离,110KV为4米。4米和10米差很多,刮风也不会让导线甩出6米吧。该按哪种规定确定建筑距高压线距离?前者是线路走廊从安全与维护出发的规定,新建建筑的距离应遵守 后者是新建线路在不能按前者距离時为避免对建筑物放电规定的最小距离 应注意E、B值不超标! 参阅我写的一编论文:〈建筑电气〉2007年11期:10kv变电所和高压架空线路电磁环境分析 建议楼主好好看看《建筑电气工程电磁兼容技术规范 》GB51204-2016
《建筑电气工程电磁兼容技术规范 》3.2.1 及3.2.4 谢谢各位,明白了。