900X1200的淋浴间,采用电热水器,如何做?

请问:旧楼改造,包括增设六个淋浴间,每个尺寸为900X1200,要求采用电热水器,这种情况采用储水式不合适吧?是不是采用即热式比较好?去超市问了一下,即热式一般6~8KW220V,没有插头,这种情况下,我想用接线盒连接,采用防水接线盒,将接线盒设在淋浴间的顶板上,超过了2.3米,应该可以了吧?

swdswd 发表于 2019-5-3 16:31:36

用何种热水器,由水專业定

swdswd 发表于 2019-5-3 16:37:26

热水器应符合放在l区的产品标准,且需符合生产厂家安装使用说明书中规定的使用区域

890214 发表于 2019-5-3 16:46:08

swdswd 发表于 2019-5-3 16:31
用何种热水器,由水專业定

水专业是不管的,采用储水式,照明都不好办。

890214 发表于 2019-5-3 16:47:32

这个尺寸是比较奇葩的。

swdswd 发表于 2019-5-3 16:49:51

防水接线 盒放在l 区 之外>2.3m可以

swdswd 发表于 2019-5-3 16:53:05

参阅16D401-5-P9

swdswd 发表于 2019-5-3 17:03:47

890214 发表于 2019-5-3 16:46
水专业是不管的,采用储水式,照明都不好办。

我们这里是水專业定热水器型号,並向电專业提供用电参数

x01oct 发表于 2019-5-6 10:25:06

如果采用即热式,您算过出水温度么?

让水来提资料吧,我敢说市场上的即热式电热水器大多数不满足水温要求。

suwl 发表于 2019-5-6 15:08:37

水专业也需要设计的吧,由他们提资就好

wangguichao66 发表于 2019-5-6 15:23:12

本帖最后由 wangguichao66 于 2019-5-6 15:24 编辑

赞同9#楼意见。8kW即热式电热水器出水量太小了,即使冬天比较暖的广东也嫌小。