是的,铁磁物质。接地体不仅是一种导电体,还是一种磁导体。铁磁物质与非铁磁物质相比,其内部电子运动相 ...
那变配电室单独接地,采用紫铜带,何解? 本帖最后由 荣知事 于 2019-5-15 09:10 编辑
x01oct 发表于 2019-5-10 11:39
那变配电室单独接地,采用紫铜带,何解?
你把接地体与接地导体混淆了。打一个不恰当的比方;小偷割电话线当电力线去销赃,结果什么也得不到。
荣知事 发表于 2019-5-15 09:04
你把接地体与接地导体混淆了。打一个不恰当的比方;小偷割电话线当电力线去销赃,结果什么也得不到。
我没混淆啊~~变配电室单独接地体采用紫铜带...不知道我混淆了啥,不是说接地导体,是埋地的那部分 x01oct 发表于 2019-5-15 09:37
我没混淆啊~~变配电室单独接地体采用紫铜带...不知道我混淆了啥,不是说接地导体,是埋地的那部分
紫铜带是打不到地下去的。
一般来说接地体应该采用钢材(首选)。如果腐蚀严重地区也可以采用钢铜复合材料,水平连接部分可以是圆铜,但是垂直部分起码得是钢铜复合材料。配电室靠墙敷设的接地干线,也应该采用铁磁物质。但是为了提高载流密度,可以采用钢铜复合材料。 荣知事 发表于 2019-5-16 08:49
紫铜带是打不到地下去的。
一般来说接地体应该采用钢材(首选)。如果腐蚀严重地区也可以采用钢铜复合材 ...
紫铜带为什么打不到地下去?
铁磁问题,有相应规范么? x01oct 发表于 2019-5-16 11:18
紫铜带为什么打不到地下去?
铁磁问题,有相应规范么?
“带”一般是指细长形状物体,而且比较柔软。如用紫铜棒,也是可以打到地下去的。但接地体不是应为紫铜打不到地下而不能采用,是因为铜不是一种磁导体。