dcxvip 发表于 2019-4-30 19:54:17

发电机储油间防静电倒是看过

chipy 发表于 2019-5-5 17:06:02

liuex 发表于 2019-4-30 16:51
设置储油间的话,各专业都要增加储油间相关设计内容:
建筑:耐火极限2h的墙,甲级防火门、 集油坑、
...

道理都懂..我做过一个工业建筑水厂,没有设储油间,单独给图审解释了半天这个问题..最终没有设..
如果 不怕图审麻烦,可以不设..

suwl 发表于 2019-5-6 15:10:43

如果仅仅是满足消防供电时间的话,储油量比较小,可以用油箱

树欲静而风不止 发表于 2019-5-6 15:46:33

suwl 发表于 2019-5-6 15:10
如果仅仅是满足消防供电时间的话,储油量比较小,可以用油箱

是呀,关键是有的规范说应设置储油间

fitman 发表于 2019-5-6 15:49:18

chipy 发表于 2019-5-5 17:06
道理都懂..我做过一个工业建筑水厂,没有设储油间,单独给图审解释了半天这个问题..最终没有设..
如果 不 ...

工业建筑真的有不设的理据,因为上述提到的规范都是指民建的。
但出于安全考虑,我还是要求建筑设储油间,工业建筑不差这几平方。

cherish672 发表于 2019-5-10 10:10:20

可以,自询过一个发电机厂家,人家说400KW以下的自己带的油箱即可满足要求,不需要额外设置储油间。这个还是根据不同厂家的产品为准。