azbe 发表于 2019-4-30 09:51:35

风机控制箱放在机房外算违规不?

GB 50016规定,消防风机应由双电源供电并在末端切换,也就是设备控制箱处。但规范并没有直接规定控制箱的位置。如果一个防火分区有多个风机房,将这些风机的控制箱集中放在公共位置(1个控制箱),这样做违规吗?

wangguichao66 发表于 2019-4-30 10:28:49

《建规》10.1.8条文说明:对防排烟风机为“消防设备或消防设备室处的最末级配电箱”,你这样做是违反了10.1.8条,有可能吃强条的。

树欲静而风不止 发表于 2019-4-30 10:38:08

有风机房的,一定是在风机房,没有风机房的,在所在的防火分区

wangguichao66 发表于 2019-4-30 10:45:25

防排烟新规要求消防风机要放在风机房内,如果配电箱和控制柜不放进翻几番风机房的话,消防设备防火效果会大打折扣。

chipy 发表于 2019-4-30 15:43:01

个人感觉 如果几个排烟风机靠的比较近,不违反规范..不过,自己做,不会这么做..

bais 发表于 2019-5-1 23:48:50

违规吧,每个风机房设置一个控制箱,保证末端切换