集中电源非集中控制型系统中,应急照明灯具和应急疏散标志灯具可以一个回路吗?

请问:集中电源非集中控制型系统中,应急照明灯具和应急疏散标志灯具可以一个回路吗?自带电源非集中控制型系统中,应急照明灯具和应急疏散标志灯具可以一个回路吗?

树欲静而风不止 发表于 2019-4-26 15:52:37

可以一个回路,不管是不是集中控制的

swdswd 发表于 2019-4-27 22:01:15

工作方式不同時分开!

890214 发表于 2019-4-28 08:33:20

swdswd 发表于 2019-4-27 22:01
工作方式不同時分开!

愿闻其详

冷系 发表于 2019-4-28 08:53:45

丁上次宣贯说要分开布置,但是对于建筑面积小,规模小的,比如只有一层小空间那是可以合一起。

树欲静而风不止 发表于 2019-4-28 09:15:13

冷系 发表于 2019-4-28 08:53
丁上次宣贯说要分开布置,但是对于建筑面积小,规模小的,比如只有一层小空间那是可以合一起。

你这是在哪里宣贯,刚在武汉宣贯时说,可以一个回路

冷系 发表于 2019-4-28 09:25:54

树欲静而风不止 发表于 2019-4-28 09:15
你这是在哪里宣贯,刚在武汉宣贯时说,可以一个回路

杭州这边。

冷系 发表于 2019-4-28 09:28:52

实际在做也是通常把这两者分开吧

lcczaichd 发表于 2019-4-28 09:43:21

同意3楼,工作方式不同应该不同回路吧,这个应该结合厂家样本

songxia_123 发表于 2019-4-28 09:55:19

本帖最后由 songxia_123 于 2019-4-28 09:56 编辑

图集14X505-1的P41可做参考(注3中不同工作方式分开设置)。

zhouke 发表于 2019-4-28 09:57:34

应急照明灯具火灾时亮;应急疏散标志灯具平时半亮,火灾时全亮。控制方式不同,到底能否一个回路?

bais 发表于 2019-4-28 10:07:30

规范上说标志灯应选择持续型灯具,非集中控制型系统的控制设计也分别规定了非火灾状态下和火灾时的系统工作模式,一般情况不能共用吧?一个持续型,一个非持续型。

树欲静而风不止 发表于 2019-4-28 10:17:11

zhouke 发表于 2019-4-28 09:57
应急照明灯具火灾时亮;应急疏散标志灯具平时半亮,火灾时全亮。控制方式不同,到底能否一个回路?

可以一个回路,控制方式不同,软件设置即可

树欲静而风不止 发表于 2019-4-28 10:17:55

zhouke 发表于 2019-4-28 09:57
应急照明灯具火灾时亮;应急疏散标志灯具平时半亮,火灾时全亮。控制方式不同,到底能否一个回路?

又不是控制到回路,是控制到灯具

swdswd 发表于 2019-4-28 10:41:47

非集中控制通常为:疏散标志灯常亮,应急灯回路火灾時手动強启