新应急照明规范的备用照明怎么做
按照新的应急照明规范,大型医院采用集中控制集中电源应急照明,但是,部分场所如药房。血库等要求设置备用照明,这部分的备用照明供电怎么做合适?依然采用低压应急照明灯具?单独再设双电源切换的应急照明配电箱? 备用照明没必要采用低压灯具,还是按照以前的做法用普通灯具就行。 GB51309的疏散照明和备用照明是分开说的,如果拿3.1--3.7的内容要求备用照明就掉坑里啦。 wangguichao66 发表于 2019-4-23 11:01GB51309的疏散照明和备用照明是分开说的,如果拿3.1--3.7的内容要求备用照明就掉坑里啦。
药房,血库等要求设置备用照明不是消防相关的,完全不必执行51309 是的,这个是火灾备用照明,是指消防时坚持工作的场所 药房,血库等要求设置备用照明,此处就把照明配电箱改成双电源切换箱来供电吧 楼上二位说的对!楼主的备用照明和消防无关,没必要执行GB51309. 备用照明还分消防和非消防了。。。
我觉得这些场所叫安全照明更好 安全照明如何供电?如体育场馆? 备用照明和消防照明还有不同的要求的。