天道酬勤1 发表于 2019-4-21 22:59:53

关于14X505-1的疑问

一个关于新规范实施前的图纸,被审图提要按火灾自动报警图示14X505-1 P42页框图,要求每个回路消防应急灯具的状态应反馈至消防控制室。
住宅楼项目,采用应急照明兼做日常照明的方式,灯具带强启触点,火灾情况下,强制点亮。虽说图纸已出了好久了,之前从没有注意过这点

天道酬勤1 发表于 2019-4-21 23:14:59

1、根据该图示,每个灯具都需接入信号线,以前从没注意过这个,市场上应急照明灯有信号线触点吗
2、该图示未表达应急照明点亮方式,之前不是一直强调应急照明应该有强启端口,强制点亮吗,此图怎么看都感觉是在I/O模块切断后面供电回路,断电点亮啊
请各位暂时收起对GB 51309-2018的吐槽,{:1_428:}帮小弟解惑,不胜感激
设计审查均在新规范发布前的图纸,照老规范审的

树欲静而风不止 发表于 2019-4-22 08:29:25

新规范发布前的图纸
没有哪本规范要求采用这种集中控制系统呀

树欲静而风不止 发表于 2019-4-22 08:30:20

市场上应急照明灯有信号线触点吗
集中控制系统的应急照明灯具才有

树欲静而风不止 发表于 2019-4-22 08:31:44

此图怎么看都感觉是在I/O模块切断后面供电回路,断电点亮啊
220V供电,自带蓄电池的系统,可以断电点亮

wangguichao66 发表于 2019-4-22 08:41:44

本帖最后由 wangguichao66 于 2019-4-22 08:48 编辑

图集能作为审图依据吗?这个审图师有点任性吧。

rainmen_73 发表于 2019-4-22 09:27:24

wangguichao66 发表于 2019-4-22 08:41
图集能作为审图依据吗?这个审图师有点任性吧。

对规范条文理解有争议时,国标图示相对权威。其它情况不能

x01oct 发表于 2019-4-22 09:42:24

wangguichao66 发表于 2019-4-22 08:41
图集能作为审图依据吗?这个审图师有点任性吧。

图集不是审图依据

rainmen_73 发表于 2019-4-22 09:51:02

本帖最后由 rainmen_73 于 2019-4-22 09:52 编辑

x01oct 发表于 2019-4-22 09:42
图集不是审图依据
对规范某条文设计理解A,图审理解B,国标图集图示也是B,图集能不能作为审图依据?

天道酬勤1 发表于 2019-4-22 10:02:21

审图老师的依据不是图集,
而是火灾自动报警系统“3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能显示本规范附录A规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和本规范附录B规定的消防安全管理信息,并应为远程监控系统预留接口,同时应具有向远程监控系统传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。”

天道酬勤1 发表于 2019-4-22 10:04:04

附录A中有有一项“消防应急照明和疏散指示系统的故障状态和应急工作状态信息”

rainmen_73 发表于 2019-4-22 10:09:45

天道酬勤1 发表于 2019-4-22 10:04
附录A中有有一项“消防应急照明和疏散指示系统的故障状态和应急工作状态信息”
我理解这些条文本来就是为GB 51309做准备的,早有策划。以前审图不提可以提也可以,一般不会提而已。设计不要太计较,好改就行

树欲静而风不止 发表于 2019-4-22 10:15:28

天道酬勤1 发表于 2019-4-22 10:04
附录A中有有一项“消防应急照明和疏散指示系统的故障状态和应急工作状态信息”

原来搞得是设置消防模块,来启动应急照明配电箱的接触器,这样其实也可以知道其应急工作状态,加个返回信号即可

ethan_fan 发表于 2019-4-22 10:52:15

你就直接问审图怎么做就行了   不过我不认为审图是要你改成集中控制型系统

天道酬勤1 发表于 2019-4-22 11:02:00

ethan_fan 发表于 2019-4-22 10:52
你就直接问审图怎么做就行了   不过我不认为审图是要你改成集中控制型系统

第一次沟通的结果就是按上面提的图集,P42来做,下午再沟通一下,本来以为好回,没有深问
页: [1] 2
查看完整版本: 关于14X505-1的疑问