一栋公建,从一楼到顶楼都设置了电井,1.5X2米,现在把一层改叫配电间,楼上依然叫电井,有问题吗?其实就是想问:这两个的区分到底在哪? 我认为都叫配电间也没问题..上下竖井 放配电箱的 都可以叫配电间..
相反,如果就一个配电间 没有上下贯通的,只能叫配电间,不能叫电井.. 做火灾自动报警的话在我们这儿图审提了好几次了 配电间加消防电话分机~~{:1_428:} 小菜菜、 发表于 2019-4-19 16:33
做火灾自动报警的话在我们这儿图审提了好几次了 配电间加消防电话分机~~
这个能接受{:1_428:} 树欲静而风不止 发表于 2019-4-19 16:37
这个能接受
防火门不一样吧,一个丙级一个甲级,我印象中是这个区别 x01oct 发表于 2019-4-19 16:46
防火门不一样吧,一个丙级一个甲级,我印象中是这个区别
这个也算一个 没问题,我们这里经常这样干,给建筑提电井时候,如果配电间位置不好找,会让一层加大作为配电间 那这两个区别在哪里呢?建筑要提条件都不知道怎么提了,只能给建筑说一层叫配电间,二层以上叫电井,其实都是一样的 对暖通有影响,配电间需要设置排气扇,电井却不用,但对电专业没影响,所以需要叫建筑统一口径,从上到下都统一口径叫强(弱)电井 天道酬勤1 发表于 2019-4-19 20:53
没问题,我们这里经常这样干,给建筑提电井时候,如果配电间位置不好找,会让一层加大作为配电间
遇到犟一点的暖通直接所有配电间给你干个排气扇上去。 基本没区别了
就看建筑心情反正处理方法都一样了 小菜菜、 发表于 2019-4-19 16:33
做火灾自动报警的话在我们这儿图审提了好几次了 配电间加消防电话分机~~
这个是哪条规范要求的 电气竖井1~3平方
配电小间 5、6平方(这个名字开始要放灭火器)
配电间8—15平
配电室 50——200平 我也一直觉得这两名词不好区分,我一直理解为大的叫间,小的叫井,单层的叫间,贯通的叫井