今天宣贯的说是住宅楼楼梯采用B型灯具,底商采用A型灯具。最近这个应急照明都不会画了。 我认为两者没有冲突,住宅设置B型应急照明配电箱,底商设A型应急照明配电箱。 全部设为A型 最省事 住宅楼用B型,那得没有消防控制室 住宅可以用B型,不代表不能用A型,我认为有条件全都应该用A型。 借楼主贴问个问题,高层住宅项目很少有不设消防控制室的情况吧,高层住宅常用的还是集中控制型,宣贯上提到目前集中控制型应急照明无法兼作日常照明,但是看了一些厂家的样本,其中还有参编单位厂家的,住宅居然都有集中控制型兼作日常照明的范例,这是怎么回事,理解有误吗 天道酬勤1 发表于 2019-4-18 10:43借楼主贴问个问题,高层住宅项目很少有不设消防控制室的情况吧,高层住宅常用的还是集中控制型,宣贯上提到 ...
他这里兼用原理上是可以,但你要顾及平时照度的话就要比一般灯具多好几个灯了 天道酬勤1 发表于 2019-4-18 10:43
借楼主贴问个问题,高层住宅项目很少有不设消防控制室的情况吧,高层住宅常用的还是集中控制型,宣贯上提到 ...
编制之一刘凯在宣贯时说,住宅不建议兼用,而不是不能兼用,主要是应为灯具产品问题、目前A型灯具要满足正常照明照度比较难 应急照明的照度很难达到正常照明照度吧,我都是分开设置,应急照明用壁灯 不设消控室的住宅就是多层,多层入户门采用防火门,无封闭,防烟楼梯间,根本不用设应急照明 规范说不设自动报警的住宅可用B型灯具,为何不提不设自动报警的公建,条文解释住宅不设自动报警采用断电点亮,所以可以采用B型灯具,公建呢? 按新标准公建只能用A型应急灯(8m及以下)