whitepigeon 发表于 2019-4-18 17:14:54

我猜测可能出自于产品规范
从研究数据上看1s人也不会挂掉。标注0.1s,是表示从漏电检测到动作,还是延时0.1s再动作?并不明确。。还不如不标。。具体时间由产品规范规定不好么。。

x01oct 发表于 2019-4-19 09:12:02

whitepigeon 发表于 2019-4-18 17:14
我猜测可能出自于产品规范
从研究数据上看1s人也不会挂掉。标注0.1s,是表示从漏电检测到动作,还是延时0. ...

0.1s不是延时,家用RCD要求无延时,我觉得0.1s是固有分段时间,产品动作都≤这个值,我们测出来大多是15~25mA,0.05s以内

whitepigeon 发表于 2019-4-19 14:49:50

x01oct 发表于 2019-4-19 09:12
0.1s不是延时,家用RCD要求无延时,我觉得0.1s是固有分段时间,产品动作都≤这个值,我们测出来大多是15~ ...

比如延时的会标0.4s,这个0.4s是≤吗?
页: 1 [2]
查看完整版本: 插座漏电开关动作时间