waingting 发表于 2019-4-15 11:36:13

8.4米的柱网,大家布置感烟探测器的时候是一个还是两个?

8.4米的柱网,大家布置感烟探测器的时候是一个还是两个?

waingting 发表于 2019-4-15 11:39:53

注:板厚120

rainmen_73 发表于 2019-4-15 13:21:04

第一张图中安装位置距梁边不能小于0.5m。主次梁净高都不超600,如无吊顶,一个探测器按附录G可以保护2个约29m2的梁间区域面积。

树欲静而风不止 发表于 2019-4-15 14:37:21

第一种,有何问题那?

冷系 发表于 2019-4-15 17:00:25

第一种即可

x01oct 发表于 2019-4-15 17:18:38

树欲静而风不止 发表于 2019-4-15 14:37
第一种,有何问题那?

还不是那个60平米闹的~~

8.4*8.4大于60平米了,如果按规范即要满足5.8半径,也要满足60平米,则8.4*8.4需要放2个

waingting 发表于 2019-4-15 17:56:28

x01oct 发表于 2019-4-15 17:18
还不是那个60平米闹的~~

8.4*8.4大于60平米了,如果按规范即要满足5.8半径,也要满足60平米,则8.4*8. ...

就是这个问题

wangguichao66 发表于 2019-4-16 08:13:51

人家是8..4*8.4,你这是8.4*6.85,面积小于60方。再说你附的图上保护面积足够覆盖整个柱间面积,还担心什么?

eyndyx 发表于 2019-4-16 10:00:23

先看有没有吊顶,什么类型吊顶,石膏还是格栅
如果是石膏吊顶,居中布一个就行,如果无吊顶或是格栅吊顶,要看结构梁情况

rainmen_73 发表于 2019-4-16 10:26:40

x01oct 发表于 2019-4-15 17:18
还不是那个60平米闹的~~

8.4*8.4大于60平米了,如果按规范即要满足5.8半径,也要满足60平米,则8.4*8. ...

这个不是问题。你能理解为啥附录中24~36m2都允许用一个探测器保护两个梁间区域(最大面积72m2)就不会困惑了

x01oct 发表于 2019-4-16 11:14:40

rainmen_73 发表于 2019-4-16 10:26
这个不是问题。你能理解为啥附录中24~36m2都允许用一个探测器保护两个梁间区域(最大面积72m2)就不会困 ...

我认为不能这么理解,还有附录E呢

而且,24~36的2个,不能按最大算,因为没说两个区域面积一定都是一样的。我觉得一个选36了,另一个只能是24了,到是24~36之间的面积,是有可能用2个

songxia_123 发表于 2019-4-19 14:19:25

      为什么只按6.2.3要求按附录G来考虑(两个梁间区域最大可以做到72m2),而不用考虑6.2.2的第二条的保护面积60m2以及一个探测区域的总探测数量呢。
      附:条文说明“凡按现行国家标准《点型感烟火灾探测器》 GB 4715 和《点明感温火灾探测器》GB 4716 检验合格的产品,其保护面积均符合本规范的规定。”

waingting 发表于 2021-4-14 09:54:04

songxia_123 发表于 2019-4-19 14:19
为什么只按6.2.3要求按附录G来考虑(两个梁间区域最大可以做到72m2),而不用考虑6.2.2的第二条的保 ...

同问?两者需要同时考虑吗

geniushzw 发表于 2021-4-16 09:09:26

8米4X8米4肯定是放2个烟感
页: [1]