小小军 发表于 2019-4-14 20:34:26

一类高层和多层底下的商业网点连起来的,商业网点自动报警如何考虑?

一类高层住宅底下的商业网点和多层住宅底下的商业网点连起来的,商业网点自动报警如何考虑?

树欲静而风不止 发表于 2019-4-15 08:23:52

单层大于1500和总面积大于3000,当然一类高层的商业网点我们一般都设置,严格来说也是住宅建筑的公共部位

天道酬勤1 发表于 2019-4-15 09:20:42

虽然是多层的商业网点,这种情况下我一般会做上,由高层那边的网点引过来

二点半太阳 发表于 2019-4-15 11:00:51

高层的商业网网点与多层的商业网点之间是否有防火分隔?一般会有,不然,两座楼的定性就麻烦了。

xiaosong 发表于 2019-4-16 14:57:35

按照《建规》5..1.1条注释以及《建规》2.1.2裙房的术语,连起来就是一类高层建筑了!