报警控制器设于值班室,报警控制器的电源如何接?
请问:火灾自动报警系统,无联动要求,将报警控制器设于值班室,报警控制器的电源如何接?是从值班室的普通电源插座回路引来,还是从配电总箱单独引来一路电源?本工程室外消防用水量为25L/S,消防用电负荷为三级。建规第10.1.8条:消防控制室......的消防用电设备......等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 从配电室单拉,并且要双路。 可以从值班室电源箱接,但要单独回路。 ts0128 发表于 2019-4-12 08:48
建规第10.1.8条:消防控制室......的消防用电设备......等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自 ...
建规第10.1.8条仅适用于二级以上消防负荷,这个没必要再讨论了。 单独回路