890214 发表于 2019-4-11 16:42:47

兼做消防控制室的值班室,照明还用按消防控制室设计吗?

火灾自动报警系统,无联动要求,将报警器设于值班室,请问,值班室照明还用按消防控制室设计吗?比如说消防控制是要最少持续供电180分钟?

nicebin 发表于 2019-4-11 17:10:13

个人认为:
这个值班室仅接受报警信号,没有消防控制功能。不属于“火灾时应持续工作的处所”。按照值班室的消防要求做照明即可。

树欲静而风不止 发表于 2019-4-11 17:11:57

值班室就是值班室,只是有人值班,不是专业人员值班

890214 发表于 2019-4-11 20:42:13

树欲静而风不止 发表于 2019-4-11 17:11
值班室就是值班室,只是有人值班,不是专业人员值班

哪么说是不用按消控室设计了

890214 发表于 2019-4-11 20:50:30

又请问:火灾自动报警系统,无联动要求,将报警控制器设于值班室,报警控制器的电源如何接?是从值班室的普通电源插座回路引来,还是从配电总单独引来一路电源?本工程室外消防用水量为25L/S,消防用电负荷为三级。

树欲静而风不止 发表于 2019-4-12 11:03:45

890214 发表于 2019-4-11 20:50
又请问:火灾自动报警系统,无联动要求,将报警控制器设于值班室,报警控制器的电源如何接?是从值班室的普 ...

从配电总单独引来一路电源