多层住宅楼梯间暗装箱子被建筑说了
说是暗装留洞影响墙体耐火极限现在达不到2小时不让留2 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。
土鸡瓦犬 发表于 2019-4-11 10:02
2 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。
这是封闭楼梯间的要求吧 树欲静而风不止 发表于 2019-4-11 10:06
这是封闭楼梯间的要求吧
对 留洞跟洞口不是一回事吧? 刚问了一下建筑专业的同事,这一条是依据表5.1.2中墙体的耐火等级 暗装箱子没有打穿墙不算是洞口{:1_429:}桥架穿过封闭楼梯间的地方有封堵,也不算是留洞口。这样理解可以吧。 这不属于洞口吧,桥架穿了都封堵了 配电箱留洞怎么能等同于墙体开洞?明显是两个概念。
留半砖墙就够耐火时限了吧 提的应该是暗装箱体后,墙体变薄后耐火极限有问题,不是洞口 还是可以加的,以前建筑在配电箱后面内衬一个块满足耐火极限的钢板,现在建筑认为内衬钢板不靠谱,改成把墙体加厚了。