不采用集中电源控制系统的A类消防灯具如何实现?
如题,某栋公共建筑不需要做消防应急集中电源控制系统,但是高度在3.5M以下,那么采用的A类消防灯具如何实现?配电回路采用变压器? 可以选用集中电源非集中控制性的疏散灯具 也可以选用自带电源非集中控制性的疏散灯具 树欲静而风不止 发表于 2019-4-10 08:54也可以选用自带电源非集中控制性的疏散灯具
树总,自带电源,是不是配电箱内需要加个变压器? 树欲静而风不止 发表于 2019-4-10 08:54
也可以选用自带电源非集中控制性的疏散灯具
树兄你有非集中控制的,就是只需做应急照明配电箱的产品厂家吗,是经过消防认证的 本帖最后由 neulgg 于 2019-4-10 09:48 编辑
neulgg 发表于 2019-4-10 08:56
树总,自带电源,是不是配电箱内需要加个变压器?
想一下,A型灯具的蓄电池是用220V充电还是36V充电?如果是36V充电的话,跟配电箱无关? 为自带电源灯具配电的配电箱,不光是加个变压器就行了,还有整流稳压这些东西 不管应急灯具是否自带电源,应急箱输出DC36或24V电源 楼主提的问题,确实是个比较不好处理的事情 现在不少厂家,生产成套的系统,应急照明分配电装置倒是可以进线220,出线36或24VDC,但其配套灯具一般是带地址的,也就是说带控制功能的 而市场上单独出售的疏散灯具,其进线要不就是220V(方便老百姓接电),要不就是24V交流(灯具自带整流,蓄电池),而24V交流不满足A型灯具要求(DC36以下) 所以,要我看,就选择成套厂的产品,不用其控制功能就行了 问了浙江台宜的技术,这种情况用集中电源加分配电装置,加手动点亮按钮。没有直流输入自带蓄电池灯具,反正现在除了住宅都要用那些东西,规范也是很多不合理,不做自动报警的住宅可用B型,不做自动报警的公建却没提。从条文看是断电点亮就可以用B型