配四P865压降计算公式的单位是否有误?
本帖最后由 bowland 于 2019-4-9 21:43 编辑如图,配四这个压降计算公式的单位是不是错了,应该改成W*km或kW*m ,不然100KW 2.5平方的铜线 供电半径1km 压降=100*1/75/2.5=0.533,
查表9.4-23
100KW 2.5平方的铜线 供电半径1km 压降=152*1*3.81=579
差不多差了1000倍 一般情况100kW能用2.5的导线么?
压降能超过100%么? 我就为了查表方便随意取个数值 x01oct 发表于 2019-4-10 10:11
一般情况100kW能用2.5的导线么?
压降能超过100%么?
按照配四的是可以的带起来的,所以我问问是不是手册单位写错了。 刚刚看了看华北标图集09bd1207页的公式单位至少跟配四是不一样的 单位肯定有误,稍微推导一下就知道了
azbe 发表于 2019-4-10 13:59
单位肯定有误,稍微推导一下就知道了
配四数据沿用配三的,勘误没有这块内容,我怕有别的解释。看来是我想多了{:1_425:}{:1_425:} 配四C值,有1000倍的误差。单位换算没算好。